    首先是对设备的要求。

  一、箱(盘)体外观应无损伤变形,漆面完整无破损。柜体(盘)内检查:电器设备及元件、绝缘瓷部件齐全,无破损,开裂等缺陷。

  安装前应检查配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查配电箱的箱号、箱内回路编号。盒门应采用软铜编织线接地,接线端有特殊要求。箱内接线应整齐,符合GB50303-2002的设计要求和验收标准。

  工作条件:配电箱安装场所土建应具备内刷漆完成,门窗安装完毕的基本条件。管道和预埋件都要清理干净;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。

  三、配电箱定位:根据设计要求,现场确定配电箱位置及现场实际设备安装情况,并根据箱体外形尺寸进行弹线定位。

  四是基础型钢的安装。

  根据图纸要求对基础型钢架进行预制加工,并做好防腐处理,按施工图纸上所示位置,将预制好的基础型钢架放置于预留铁件上,定位平直后再将基础型钢架、埋铁件、垫片等进行电焊牢固。终基型钢顶宜高出抹平地面10mm。

  2)基型钢接地:基型钢安装完毕后,应在基型钢的两端焊牢一条基型钢,焊接面为扁钢宽度的两倍,然后与机柜接地排可靠连接。做好防腐处理。工业现场的配电装置。

  配电箱有哪些具体用途

  首先,管理方便,发生电路故障时有助于检查。

  配电箱和配电盘、配电盘、配电证明书等是集中设置开关、仪表等设备的一套装置。

  常用的配电箱有木制和铁板制,现在哪里的电力使用量大,所以铁的使用量很多。

  配电箱的用途:当然,停止、输电方便,起到计量和判断停止、输电的作用。

  分类按结构特征和用途分类:

  (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种具有面板遮挡的开关柜,正面具有防护作用,背面和侧面接触带电部分,防护等级低,只能用于供电连续性和可靠性低的工矿企业,作为变电室集中供电。

  (2)防护式(即封闭式)开关柜是指除安装面外,所有侧面都封闭的低压开关柜。该机柜的开关、保护和监测控制等电气部件安装在钢或绝缘材料制成的封闭外壳中,安装在可靠的墙壁和墙壁上。柜内的各回路之间可以不加隔离措施,也可以用接地的金属板和绝缘板隔离。通常,门与主开关的操作有机械连锁。此外,还有防护式台式开关柜(即控制台),面板配有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

  (3)抽屉式开关柜。这种开关柜由钢板制成封闭外壳,进出线路的电气部件设置在可抽出的抽屉中,构成能够完成某种供电任务的功能单元。功能机组与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能机组和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜具有较高的可靠性、安全性和兼容性,是比较先进的开关柜,现在生产的开关柜,大多数都是抽屉式开关柜。适用于供电可靠性高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

  (4)动力、照明配电控制箱。大多封闭式垂直安装。不同的使用场合,外壳的防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产车间的配电装置。

  上文配电箱厂家整理总结了有关广东配电箱安装施工要点和注意事项,希望对大家有所帮助。